Extalife i brama wjazdowa.

  • 12 Odpowiedzi
  • 13208 Wyświetleń
Extalife i brama wjazdowa.
« dnia: Maja 25, 2018, 16:48:45 »
Witam mam bramę wjazdowa z napędem firmy Nice  shell75.
Czy ktoś z Was miał by pomysł jak by można było z zewnątrz ( np będąc daleko od domu) otworzyć bramę?
Brama ma wprowadzone wyjście na łącznik dzwonkowy który otwiera bramę.
Gdyby tak podłączyć ROP pod łącznik można by było otworzyć bramę przez system extalife.
Ale bramę otwiera się poprzez krótkotrwałe zwarcie styku niby w opcji extalife jest możliwość wyboru wejścia na mono i bistabilny czyli w przypadku jak zrobię w aplikacji jako monostabilne czy nie powinno nastąpić krótkotrwałe zwarcie styku ib prot doc poprzedniej pozycji?

Dodatkowo jest jeszcze problem podglądu położenia bramy bez kontaktronów tego chyba się na obecną chwilę nie da zrobić:/
Myślałem nad ROP który pow

*

Offline admin

  • *****
  • 1657
  • Twórca i moderator forum
    • Zobacz profil
    • Forum ExtaLife
Odp: Extalife i brama wjazdowa.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 25, 2018, 18:01:08 »
Uciales chyba posta przy pisaniu. Wygląda jak niedokończony
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant

Odp: Extalife i brama wjazdowa.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 25, 2018, 21:53:16 »
Pierwsza sprawa to jeśli chcesz sterować z zewnątrz to musisz mieć kontroler. Ewentualnie można pomyśleć o pilocie i retransmiterze gdzieś przy bramie żeby zwiększyć zasięg ale to i tak już w pobliżu domu musiałbyś być.
Zamel ma gdzies tam w planach odbiornik bramowy czy sterownik czy jak to tam nazwać ale to pewnie nie jest priorytetem ale ma tam być pokazane jak przy roletach czy jest zamknięta brama czy nie.
Póki co u klienta mamy zamontowany rop21 i przez niego przechodzi sygnał z bramy oraz przycisk dzwonkowy. Przyciskiem podajesz po prostu sygnał a tryb wejscia programujesz jako monostabilny, gdyż napęd bramy i tak reaguje tylko na impulsy.
Żeby sterować z aplikacji to jak doradzał sam Zamel póki co trzeba zastosować "zamiennik" w postaci sceny. W scenie trzeba ustawić załączenie a później wyłączenie odbiornika i przy wyłączeniu ustawić opóźnienie np 2 sekundy. W tym momencie po 2 sekundach odbiornik się wyłączy i nie podaje sygnału bez przerwy na napęd bramy (nie wiem czy może to jakoś uszkodzić moduł sterujący ale skoro potrzebuje impulsu to niech ma ten impuls np 2 sekundowy).
Tylko że nie masz potwierdzenia czy brama jest zamknięta czy nie. Ratować może jedynie kamera w garażu lub na zewnątrz z której widać bramę garażową i podgląd kamer w aplikacji.

EDIT.
Co do kontaktronów to może dało by się podłączyć kontaktron pod innego ROPa21 i tryb wejścia zaprogramować jako monostabilny i jeśli kontaktron byłby zwarty to widziałbyś w aplikacji czy żarówka jest oświecona czy nie i to mogło by dawać jakiś podgląd czy brama jest zamknięta.
Jesli cos pomyliłem z trybami to mnie poprawcie ale tak właściwie to czy chciałbym tak mieć u siebie to nie wiem.
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2018, 22:04:35 wysłana przez Gwozdziu944 »

*

Offline SebiCo

  • ***
  • 225
    • Zobacz profil
Odp: Extalife i brama wjazdowa.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 26, 2018, 08:17:08 »
Nie trzeba programować scen, wystarczy ustawić w ROPie tryb czasowy na 1s - sam tak mam  :)
Mam co prawda ROP-22 z przekaźnikami na 230V, ale tylko po to żebym jednym modułem mógł sterować furtkę i bramę - przy furtce czas na ustawiony na 5s, a przy bramie 1s.

Odp: Extalife i brama wjazdowa.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 26, 2018, 16:37:49 »
A w aplikacji też działa wtedy w trybie czasowym?

*

Offline admin

  • *****
  • 1657
  • Twórca i moderator forum
    • Zobacz profil
    • Forum ExtaLife
Odp: Extalife i brama wjazdowa.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 26, 2018, 16:52:47 »
A w aplikacji też działa wtedy w trybie czasowym?
Działa odkad da się ustawić konfigurację odbiornika z aplikacji - soft 0.9.5. A jeśli ma działać w scenach to trzeba zainstalować wersję z 15 maja.

Wątek https://www.forumextalife.pl/index.php/topic,162.0.html

PS. Świetny pomysł z tym sterowaniem czasowym dla impulsu - mam podobną rzecz do zrealizowania i to nadaje się idealnie
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2018, 21:04:05 wysłana przez admin »
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant

Odp: Extalife i brama wjazdowa.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 26, 2018, 22:51:16 »
A no to my robilismy to w październiku ubiegłego roku więc troszkę czasu minęło :P

Odp: Extalife i brama wjazdowa.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 30, 2018, 10:05:29 »
Panowie a jak rozwiązać otwieranie furtki i bramy w przypadku kiedy elektrozamek podłączony jest do wideodomofonu ( zasilanie 12V ) kiedy w ROP-22 na OUT mamy 230V??? Tak jak pisał kolega SebiCo, dołożyć przekaźniki??
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2018, 11:06:10 wysłana przez Karol82 »

*

Offline admin

  • *****
  • 1657
  • Twórca i moderator forum
    • Zobacz profil
    • Forum ExtaLife
Odp: Extalife i brama wjazdowa.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 30, 2018, 11:06:02 »
Panowie a jak rozwiązać otwieranie furtki i bramy w przypadku kiedy elektrozamek podłączony jest do wideodomofonu ( zasilanie 12V ) kiedy w ROP-22 na OUT mamy 230V???
Najprawdopodobniej będziesz potrzebował do wyjścia ROP-22 dopiąć zasilacz 12V i dopiero to do furtki. Sam tak robię przy sterowaniu 2 elektrozaworami do podlewania. Mocny, dobry zasilacz znajdziesz np na allegro już za kilkanaście zł, więc cenowo to nie problem.

Nie podoba mi się właśnie to w ROP-22, że podaje na wyście napięcie sieciowe. Szkoda, że Zamel nie zrobił tego tak jak ROP-21 gdzie można podać cokolwiek - sygnał, napięcie stałe, sieciowe itp. Chociaż wymagałoby to więcej wejść i mógłby być problem z upychaniem kabelków w puszce
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant

Odp: Extalife i brama wjazdowa.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 30, 2018, 12:04:13 »
No i wychodzi brak dostępności czegoś na wzór ROB-01 z ExtyFree. Ale mam dla was dobrą wiadomość, W połowie września będe testował ROB-01 przeprogramowany na ExtaLife. Jak dobrze pójdzie to jako rozwiązanie zastępcze będzie można tego użyć. Szczegóły już nie długo...

Pozdrawiam,
Gadulowaty.
Produkcja:RPi5,EFC-01; Sensory:MEM-21,RCK-21,9xRCM-21,2xRCR-21,RCW-21; Odbiorniki: 2xROB-21, 5xROG-21,11xROP-21,11xROP-22,1xRDP-21,11xSRP-22; Nadajniki: 2xP-457/36,4xP-457/4,P-457/8,P-521L,1xRNK-22,1xRNK-24 | Developer:RPi4,EFC-01,RCK-21,ROB-21,ROP-22,ROG-21,RCM-21

Odp: Extalife i brama wjazdowa.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 30, 2018, 19:41:28 »
Albo przekaźnik albo użyj ROP21

Odp: Extalife i brama wjazdowa.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 31, 2018, 10:05:04 »
Zakupiłem właśnie dwa przekaźniki, teraz tylko czekam na pomoc brata w podłączeniu bo ja w tym temacie jestem słaby  ;)

Odp: Extalife i brama wjazdowa.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 31, 2018, 20:49:52 »
Przekaźniki zainstalowane według schematu który dostałem. Wszystko działa  ;D