Nie do końca rozumiem jak krańcówka silnika rolety ma mieć wpływ na kontrolę otwarcia drzwi tarasowych. Czy chodzi ci po prostu o to, że gdy roleta jest podniesiona, to system ma nie pozwalać sterownikowi SRP-22 na jej zamykanie?
Sprzętowo nie wiem czy RNP-21/22 by się nadawał. Z tego jak rozumiem działanie krańcówki to odcina zasilanie w odpowiednim momencie. Może ktoś inny jeszcze coś mądrego tutaj napiszę, bo ja nie do końca czuję jak mogłoby to działać z krańcówką. Rozumiem, że RNP razem z krańcówką miałby wykrywać pełne podniesienie rolety? Czy tak? Nie do końca widzę tutaj możliwość zastosowania RNP bo wykrycie krańcowego położenia rolety nie wniesie do systemu żadnej wartościowej informacji. (EFC-01 nie będzie w stanie sobie nigdzie zapisać, że nastąpiło wywołanie z RNP). A przy okazji łatwiej byłoby wykryć położenie krańcowe poprzez odczyt danych z SRP-22 (chyba że go nie posiadasz).
Przy założeniu użycia stanu SRP-22 do tego celu - zrealizowanie twojej funkcjonalności w tym przypadku jest niemożliwe z dwóch powodów:
1. Funkcje logiczne Exta Life są w powijakach i nie potrafią zareagować na stan odbiornika (tu: stan krańcowy SRP-22 np < 1%)
2. System Exta Life jest zdecentralizowany tzn. EFC-01 nie kontroluje tego co dzieje się z odbiornikami sterowanymi lokalnie lub z innych sprzężonych z nimi nadajników. Każdy odbiornik (w tym SRP-22) może pracować autonomicznie - wciśnięcie lokalnie lub zdalnie sprzężonego klawisza spowoduje i tak ruch rolety. EFC-01 nie ma możliwości tego zablokować.
Co więcej - Funkcje logiczne działają zupełnie rozłącznie od funkcji czasowych i gdybyś miał czasowo sterowaną scenę zamknięcia rolet - to EFC-01 i tak by ją wyzwolił, ponieważ funkcje logiczne nie współpracują z funkcjami czasowymi. Warunki czasowe w funkcjach logicznych także nic tutaj nie pomogą, ponieważ nie da się zrobić funckji logicznej, która "odpali" się o określonej godzinie. Nie. Ona będzie czekała na dodatkowy warunek, a obecnie jest to tylko stan czujnika lub wyzwalanie przyciskiem fizycznym. Chyba, że masz RNK-21/22 i jako workaround dasz warunek na temperaturę że jeśli np. większa niż -100 stopni, ale dalej jest problem, ponieważ nie sprawdzisz stanu otwarcia rolety w funkcji czasowej.
Decentralizacja systemu to jednak problem w niektórych przypadkach. Systemy przewodowe sprawdziłyby się tutaj lepiej ponieważ tam często WSZYSTKIE zdarzenia przechodzą prze centralny kontroler i można zbudować logikę sterującą, która obsłuży wszystkie przypadki. Tam kontroler centralny steruje wszystkimi urządzeniami wykonawczymi. One nie są sterowane lokalnie tak jak w Exta Life.
Rok temu sugerowałem Zamelowi, aby pomyśleli nad drugim trybem pracy Exta Life jako systemu sterowanego całościowo przez kontroler EFC-01 (jak w supla), ale stwierdzili, że to ryzykowne (awaria kontrolera = nic nie działa) i nie mają tego w planach.
Do twojego celu najbardziej nadawałby się kontaktron - taki jak w Exta Free, ale niestety w Exat Life go nie ma...ale i tak nie rozwiązałoby to problemu sterowania lokalnego, zdalnego lub funkcją czasową...