Zamontowałem niedawno 20 sztuk tych głowic u klienta. Potwierdzam występowanie problemu zawieszania się. Wymieniałem baterie na nowe i nie rozwiązało to problemu.
Są dwa rodzaje zawieszenia się:
- takie w którym głowica ma wyłączony wyświetlacz i nie reaguje na przyciski
- takie w którym głowica reaguje na przyciski, pokazuje aktualną temperaturę, ale nie zamyka zaworu. Potrafi nagrzać pomieszczenie do ponad 30 stopni mając nastawę 18. Wówczas nie komunikuje się ze sterownikiem EFC-01, po pewnym czasie staje się szara w aplikacji.
Jedynym rozwiązaniem jest wyjęcie baterii i wsadzenie na nowo. Aktualnym oprogramowaniem jest 2.0.193, więc od dłuższego czasu nic tutaj się nie zmieniło.
Trochę irytujące, bo cała instalacja tania nie była, klient zapłacił, żeby oszczędzić energię, a skończyło się tak, że potrafi mieć rano pomieszczenie nagrzane do 30 stopni. Na tym etapie chyba lepiej było zostawić głowice termostatyczne i nauczyć ludzi przykręcania ich na noc.