Błąd przy odtwarzaniu sceny oraz restart kontrolera. Soft 0.9.5

  • 3 Odpowiedzi
  • 12727 Wyświetleń
*

Offline admin

  • *****
  • 1657
  • Twórca i moderator forum
    • Zobacz profil
    • Forum ExtaLife
Witam,
Począwszy od softu 0.9.5 z dnia 10.04 a nawet wersji z 19.04 kontroler niepoprawnie odtwarza jedną z moich scen.
Niepoprawne zachowanie to niezałączanie się jednego z urządzeń a przy próbie ponownego odtwarzania sceny - zawieszenie się aplikacji / kontrolera i jego restart.
Problematyczna scena wyzwalana jest zegarem astronomicznym, ale po kilku próbach doszedłem do tego, że to nie ma znaczenia i proste wyzwalanie sceny z aplikacji również powoduje błąd.

Warunek początkowy: urządzenia do załączenia sceną wyłączamy (OFF).
Konfiguracja sceny: Po wielu próbach i redukcji zawartości sceny doszedłem do tego jakie dokładnie elementy powodują błąd:
1. Ściemniacz RDP-22 - załączony i ustawiony na jedną z czterech pozycji ulubionych (kluczowa sprawa!!!)
2. ROP-22 Kanał 1 - załączony
3. ROP-22 Kanał 2 - załączony

Tak skonstruowana scena umożliwia każdorazowe wywołanie błędu. Powinno to jednoznacznie pomóc w identyfikacji błędu programiście kontrolera. Problem powoduje załączenie RDP-22 na jedną z pozycji ulubionych. Eksperymentalnie doszedłem do tego, że jakiekolwiek urządzenie występujące po ściemniaczu - nie załączy się. Natomiast o dziwo - kolejne na liście już tak. Ponowne wykonanie sceny powoduje restart kontrolera i zawieszenie się aplikacji tzn zablokowanie się przycisku odtwarzającego scenę.

Workaround jaki znalazłem to umieszczenie ściemniacza na końcu listy - tylko wtedy scena odtworzy się prawidło i i ponowne jej wykonanie nie zrestartuje kontrolera.

Aby nie było wątpliwości co do ustawień sceny i tego co się dzieje - przygotowałem film screen-capture z telefonu z komentarzem co dzieje się w danym momencie z kontrolerem.

Wersje softu:
EFC-01 0.9.5. z dnia 19.04 - błąd występował również na wersji z 12.04. Upgrade do 19.04 nie rozwiązał problemu
RDP-22 wersja 1.15
ROP-22 wersja 1.06

Proszę o usunięcie błędu. Niewykluczone, że inne sceny także będą sprawiały problemy - jeszcze tego niedotestowałem. W sofcie 0.9.4 wszystko działało prawidłowo.
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant

*

Offline admin

  • *****
  • 1657
  • Twórca i moderator forum
    • Zobacz profil
    • Forum ExtaLife
Odp: Błąd przy odtwarzaniu sceny oraz restart kontrolera. Soft 0.9.5
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 23, 2018, 11:41:38 »
Dostałem mailowo informację, że błąd jest Zamelowi znany, ale nie podali już, kiedy orientacyjnie będzie poprawiony  >:(

Szkoda, że kolejne wersje softu nie są wydawane zgodnie z panującymi standardami w branży IT - tzn. że nie ma tzw. Release Note, która podawałaby co zostało poprawione w danej wersji oraz jakie są znane błędy (known issues).
Użytkownicy w ten sposób nie traciliby swojego czasu na szukanie co dokładnie powoduje problem, a potem opisywanie tego, co twórcy oprogramowania jest znane...
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant

Odp: Błąd przy odtwarzaniu sceny oraz restart kontrolera. Soft 0.9.5
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 24, 2018, 11:32:48 »
Witam,

Na stronie extalife.pl pojawił się soft ( wersja z 24.04.2018 ) eliminujący zawieszanie się scen, w których jako element występuje ściemniacz. Poprawiono także inne drobne błędy takie jak:
- wyeliminowano crash kontrolera przy sterowaniu ściemniaczem z poziomu aplikacji
- wyeliminowano crash kontrolera przy zapisie urządzeń RNP-21/RNP-22
- wyeliminowano sporadyczny crash kontrolera jeśli w kartach znajdują się nieistniejące urządzenia

Na stronie w dziale download dodano również binarki do urządzeń modułowych ROM-22,ROM-24 oraz SRM-22. Są to aktualne pliki produkcyjne w wersji v1.0.
 

*

Offline admin

  • *****
  • 1657
  • Twórca i moderator forum
    • Zobacz profil
    • Forum ExtaLife
Odp: Błąd przy odtwarzaniu sceny oraz restart kontrolera. Soft 0.9.5
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 24, 2018, 12:28:58 »
Witam,
Dziękuję za dostarczenie poprawki. Na przyszłość dobrze by było znać orientacyjny czas wypuszczania poprawek, aby się bez potrzeby nie denerwować i nie zakładać czarnych scenariuszy z długim czasem oczekiwania ;)

Potwierdzam - błąd poprawiony. Scena działa teraz prawidłowo.

Pozdrawiam
Elementy systemu, których używam: 3xSRP-22, 5xRDP-21, 3xROP-22, 4x ROP-21, 1xP-456/36, 1xRNK-24, 3x RNP-21, 1xRCT-22, aplikacja na Android oraz iOS + Home Assistant