Sceny z SRM-22 przestały prawidłowo działać

  • 4 Odpowiedzi
  • 1968 Wyświetleń
Sceny z SRM-22 przestały prawidłowo działać
« dnia: Lutego 28, 2022, 12:21:41 »
Witam szanowne forum

Nie wiem czy to właściwe umiejscowienie mojego problemu, ale muszę się gdzieś dopytać o problem, który chyba po ostatniej aktualizacji mnie doświadczył.

Otóż przestały prawidłowo działać sceny sterujące czasowo roletami na SRM-22. Same SRM-22 zarówno z klawiszy ręcznych na ścianie jak i w aplikacji (zakładka urządzenia) działają prawidłowo. Ale jak zrobię dowolną scenę zamykającą roletę, czyli wartość inna niż 0% to roleta potrafi się tylko otwierać, czyli dąży do 0%. Zjawisko na wszystkich czterech SRM-22, natomiast na SRP-22 jest ok.

Czy problem może Komuś znany, ewentualnie jak go usunąć?
Pozdrawiam

Android app 3.0.21
EFC-01 wer. 1.6.16
SRM-22 wer. 1.1.42

Odp: Sceny z SRM-22 przestały prawidłowo działać
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 01, 2022, 13:39:59 »
Dzień dobry,
Faktycznie w wersji 1.6.16 wkradł się błąd związany z SRM-22 w scenach. Dokładniej problem występuje tylko wówczas, gdy wartość procentowa zamknięcia rolety jest ustawiana w scenie poprzez wybranie 1 z 4 przycisków 'ulubionych'. Wówczas niezależnie od tego co jest ustawione SRM-22 realizuje otwieranie rolet. Oczywiście problem będzie poprawiany z naszej strony. Problem nie występuje jeżeli wartość procentowa zostanie ustawiona w scenie za pomocą suwaka. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. Pozdrawiam Michał.

Odp: Sceny z SRM-22 przestały prawidłowo działać
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 02, 2022, 10:08:31 »
Witam, dziękuję za odpowiedź, faktycznie wybranie wartości bez 'ulubionych' działa.  :D
To w takim razie czekamy na aktualizację, pozdrawiam.

Odp: Sceny z SRM-22 przestały prawidłowo działać
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 04, 2022, 11:06:25 »
Początkiem tygodnia poprawiony soft do efc-01 powinien pojawić się na becie. U nas już działa poprawnie :-)

Odp: Sceny z SRM-22 przestały prawidłowo działać
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 08, 2022, 11:42:57 »
Soft od dzisiaj jest już dostępny w wersji beta ( v1.6.17-beta ). Wprowadzone poprawki:
- poprawka do urządzeń ROG i ROP. Wartość początkowa czasu załączenia ustawiana na 1s (przy aktywnym załączeniu czasowym)
- poprawna inicjalizacja czasu po uruchomieniu kontrolera lub zaniku napięcia zasilającego
- poprawka do urządzeń RDP-21 w scenach (poprawna realizacja opóźnień między elementami)
- poprawka do urządzeń SRM-22 w scenach (wartość % przypisywana z przycisków ulubionych)